陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-03
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-27 17:28
安全繼電器的手動復位和自動復位是怎么理解的,什么情況下使用手動復位,什么情況下使用自動復位?手動復位接入一個手動復位按鈕,自動復位是怎么接線的,比如sick UE48-20S的安全繼電器
專心學工控技術,請各位幫忙指教
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27015 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-30 10:40
和熱繼電器一個意思, 建議手動復位,安全
自動化單機,生產線,項目編程調試!