xh8888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 177 點
下載積分: 502 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2024-05-03
查看xh8888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-27 17:17
FX1S-30MT--->FX3u-32M

FX1S-30MT接屏的口壞了,有一個FX3u-32M能直接替換上去嗎,程序用work2拷過去不用改動嗎

原使用的是屏WEiNVIEW威綸通 MT506MV 
         PLC:FX1S-30MT             
         一個伺服 MR-J3-200AN

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-27 17:53
用FX3SA代替FX1S。

在定位方面,有些特殊的M和D不太一樣,地址改了。

用FX3U換也可以,但可能接線的時候要注意COM點的分配可能也不一樣了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水