樓主  發表于: 2014-10-25 14:44
各位 大俠
我第一次用三菱FX3G+FX2N-4AD+FX2N-4DA 練習PID的使用。 PID 中的參數--輸出值 沒有輸出。不知道原因在哪。請教各位大俠給予指點。謝謝
其中的D306是指定的數值。D0是4AD 讀取的數值。但是D20沒有輸出。D200的控制參數全部是默認的。
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1292(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-26
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-25 17:14
PID其他參數必須寫入,例如,采樣時間,積分,微分,上下限等