haliyya
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2014-08-09
最后登錄: 2020-04-10
查看haliyya的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-24 22:18
有誰給我解釋下圖的西門子的溫度模擬量轉換嗎
xie20110506
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 388 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-04-08
最后登錄: 2022-03-01
查看xie20110506的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-21 10:47
6樓  發表于: 26天前
只看該作者 | 小 中 大   AIW14是要看你模塊的放的位置、這個跟你的PLC有關系 、特別是224XP、235模擬量模塊位置安裝的放的位置不一樣,首先程序是整數是16位轉換32位的雙整數、32位的雙整數轉換成32位浮點數(就是小數)、32的浮點數除以一個檢測值的倍率、最后取整數、有兩次取整、程序可以沒 有必要、然后在32的整數轉換16位的整數、一般模擬量控制特別是200PLC幾乎都要轉換、VD1300\VD1304其時可以用AC0\AC1\AC2\AC3\來表示
很詳細,很專業