設備車間只能接入火線和零線。地線沒法保證,所以

每次都會機臺漏電,而且電壓很高,90V-100V之間

我老是將機臺與旁邊流水線拉根線就好 了

請問該如何避免這種漏電問題,機臺的地腳是塑料的
旺仔小子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 123 點
下載積分: 2499 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2014-10-22
最后登錄: 2016-12-26
查看旺仔小子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-23 21:57
怎么會漏電呢,設備肯定出問題了,要好好查查,接地是否可靠,一臺一臺通電試就好查一點