樓主  發表于: 2014-10-22 22:52
請問各位大師,三菱FX3GA的PLC輸入接線方法。今天接線一試可就是輸入點沒反應。輸入元件是NPN的磁性感應關,紅接X  藍接S/S而S/S與PLC的0V相連也試過S/S與PLC的24V相連接但結果還是輸入無效。無奈  在此向各位請教了。謝謝。!
幸運之神
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 1227 點
下載積分: 15427 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-12-21
查看幸運之神的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-23 20:22
簡單,NPN型,S/S接24V,X接輸入黑色線X,0V接藍色線即可