樓主  發表于: 2014-10-20 20:35
     仿真程序只有

      AN    T      1
      L     S5T#1S
      SD    T      1
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      A     T      1
      S     M      6.2


為什么 M6.2不會被置1?
微乎微乎至于無形  神乎神乎至于無聲
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5060 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-20 21:10
300/400PLC中定時器使用注意事項:切勿使用自身觸點進行定時器復位。

原因:定時采用異步更新,使用自身觸點復位會由于掃描時間的關系有時被忽略。

Good Luck~