樓主  發表于: 2014-10-13 19:51
為了保護PLC輸出繼電器觸點,是用RC吸收好呢,還是加消反二極管,并給出二極管型號,R,C值。負載為DC24V/40W液壓閥電磁鐵。外加繼電器放大方法免談
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-22 10:58
40W的電磁閥,我包你在一個月只能觸點損壞,不管你家續流二極管還是阻容吸收回路.                   