xmcxiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 465 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-10-30
最后登錄: 2020-03-18
查看xmcxiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-11 21:30
圖片:
請問各位大蝦,三菱FX1s-20MR PLC  輸出端 負載用內置電源接線怎樣接?
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26239 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-10-30
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-03 15:08
1 :   COM0、COM1、COM2、COM3、COM4接正極,Y0---Y7接負載的一端,如歐姆龍的KA,MY4N-JDC24V的14號腳,負極接13號腳。
2:  COM0、COM1、COM2、COM3、COM4接負極,Y0---Y7接負載的一端,如歐姆龍的KA,MY4N-JDC24V的13號腳,負極接14號腳。
3:  COM0、COM1、COM2、COM3、COM4接L,Y0---Y7接負載的一端,如歐姆龍的KA,MY4N-JAC220V的一個腳,N接另外一個腳。
----------說的啰嗦了一點,樓主你能明白嗎?