樓主  發表于: 2014-10-11 20:51
         請教各位;西門子伺服S120,所謂的絕對值編碼器的設備,設備調試正常后,我把設備電源斷開,我把編碼器線也拆了,電機線也拆了這時我讓電機強制轉動后,再把編碼器線回復接好,電源送上,電機的位置能對嗎,有沒有誤差?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-12 07:25
你拆了編碼器,送電后,驅動器不報警?伺服電機你強制轉動?怎么強制的????????
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-13 07:59
只要編碼器角度沒有改變,一切就不變。