樓主  發表于: 2014-10-11 11:24
請教一下大家,電容器用接觸器控制好還是用可控硅控制好,幫我們公司做的電容柜說是因為車間短時工作的車床和中頻淬火需要快速響應補償,現在的顧慮是可控硅正常運行時會不會容易壞。維護不方便。另機床中頻變頻器用的多的話,是不是加了電抗器能改善用電質量,其他的電氣配件不容易壞。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8216 個
工控威望: 10345 點
下載積分: 21031 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-11 14:19
要看具體情況,如果需要快速跟蹤投切的話,還是無觸點的方式能滿足要求。但接觸器的技術要求和設備成本低。
本帖最近評分記錄: