以前站長曾經發過帖子(不能發連接,啊啊。荈X,我是臺達的16ES200T,按站長說的,
從PLC的 COM處接開關電源的負極
從PLC的 24+處接開關電源的正極,  
同時L,N千萬不要接線。
OK。
我為什么要改?因為PLC放在現場,不想接強電進去,真搞不懂,為什么PLC用交流輸入的多,為什么不用直流輸入涅?
電機的ups是24V直流,PLC也搞成24V,省一個逆變器啊啊啊。

就是不知道這么改能不能長時間使用啊,有點擔心。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-12 08:37
引用
引用第9樓ng724ng724于2014-10-11 21:32發表的  :
目前沒問題,主要是臺達直流的PLC少