ng724ng724
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 584 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2022-12-07
查看ng724ng724的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-09 22:45
以前站長曾經發過帖子(不能發連接,啊啊啊),是FX,我是臺達的16ES200T,按站長說的,
從PLC的 COM處接開關電源的負極
從PLC的 24+處接開關電源的正極,  
同時L,N千萬不要接線。
OK。
我為什么要改?因為PLC放在現場,不想接強電進去,真搞不懂,為什么PLC用交流輸入的多,為什么不用直流輸入涅?
電機的ups是24V直流,PLC也搞成24V,省一個逆變器啊啊啊。

就是不知道這么改能不能長時間使用啊,有點擔心。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-10 22:10
到底是PLC的輸入還是供電?

該P(yáng)LC的+24是輸出,供檢測開關用的。