樓主  發表于: 2014-09-28 12:13
一個壓力變送器,輸出信號為4~20mA    一臺臺達VFD-M   3.7KW變頻器,可以實現恒壓嗎?求高手指點,謝謝了。
求高手指點,需要調哪幾個參數?可否實現?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8213 個
工控威望: 10342 點
下載積分: 21025 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-06
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-28 15:18
沒有用過DELTA的變頻器,但別的品牌的變頻器,
PID的供水壓力調節,現在是變頻器的基本功能了。壓力變送器反饋信號接到變頻器的模擬量輸入。變頻器設置量程參數就行了。