chenxiaoyou
CXY
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 162 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-09-13
最后登錄: 2024-01-12
查看chenxiaoyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-26 15:32
求教,咋樣能避免伺服重復定位偏差的問題
chenxiaoyou
CXY
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 162 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-09-13
最后登錄: 2024-01-12
查看chenxiaoyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-28 17:31
引用
引用第4樓wls1314于2014-09-28 09:47發表的  :
先在伺服放大器上監視PLC發出的脈沖到放大器確實是所發的值?
每次到同一個位置的值肯定一樣,如不同可以肯定是干擾,檢查接線。
如每次相同再找機械上的問題,或調大一點剛性。

在監控時發現PLC發出的脈沖會大于伺服器接收的脈沖(一轉誤差3-15個脈沖不定),請教
是否只是干擾問題,線路屏蔽接地,加磁環能徹底否解決,有沒有實際解決案例,謝謝指教。