各位幫忙給個解答,我們公司辦公樓樓層總開關用的是四極漏電開關,最近因為些小故障經常跳閘,能不能換成空開,換四極好,還是三極好,如不能換另需什么方法解決。
任電龍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 103 點
下載積分: 974 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-09-26
最后登錄: 2017-07-12
查看任電龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-28 09:19
漏電保護的問或者功率太大
看看電路附近哪有金屬傳導物,清理干凈。
看一下電路中有沒有類似鎮流器可以產生沖擊電流,反復沖擊的原件。
算一下電路帶負載工作的總功率,看看空氣開關脫扣器的容量是多少,如果空開容量小,直接更換大功率的空開。
必須接地保護,一般來說正確接地保護,是不會因為漏電而跳閘的。
回想下,最近公司有沒有更改線路,或者置辦了什么新的用電器。