shencong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 646 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2021-11-05
查看shencong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-25 23:36
三菱FX1S PLC與亞控組態王組態畫面連機時,組態王不能讀取和寫入已定義的plc中D0的數劇。請教大師們怎么辦啊。
421010857
每天進步一點點!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 285 點
下載積分: 285 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2013-09-12
最后登錄: 2024-12-06
查看421010857的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-04 10:51
組態王對讀取1s寄存器是有點問題的,估計是驅動有問題.     你可以找組態王公司要驅動.
     要是用2N,就沒問題的.
湖南株洲有工控問題可以找我! 電話18670873544