liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-23 13:48
DABS X22 Y5 D8340
我用的是三菱J3-70A伺服器,
上面指令中,Y5是合伺服開啟接CN1的15號腳,按理解伺服要讀取地址,先要將SON開啟,那么再之前是不是需要先將Y5置ON

可是我有管是否先置ON,ABS讀取都不成功,指令執行頭兩秒鐘Y5,Y6,亮起,Y7閃爍,兩秒后一起熄滅了,D8340的值很快變化然后在1431666551停止,
結果是讀取不成功,超時報警,

請問是什么原因
電鍍設備自動化
aronic
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1994 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2021-09-23
查看aronic的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-27 22:16
dabs的驅動觸點在abs讀出后扔保持on
驅動器先上電
第一次用是必須做歸零。
驅動器是否設置為絕對位置系統pa03