樓主  發表于: 2014-09-22 17:46
日前得一三菱FX2-80MR plc,因為不能解除程序密碼,拔掉電池放了幾天,后裝回電池開機,PROG.E指示燈閃爍,寫入程序提示“起始范圍設置錯誤”。
讀出PLC信息,內存容量等參數錯亂,清除內存數據后依舊這樣。請問能修復嗎?該咋弄呢?
寫入程序提示“起始范圍設置錯誤”。
起始范圍設置錯誤

內存容量等參數錯亂,清除內存數據后依舊這樣
內存容量等參數錯亂





設置完后提示不能超過2字符
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2024-12-16
查看wushuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-29 20:00
就第一張圖知道:是你沒有勾選‘PLC參數’項。