         各位前輩,我想問下富士18.5G1S-4C變頻器帶一臺電機11KW,輸入電壓為380V,電機我要用三角形接法,通過變頻器VF直線特性調頻調壓輸出電壓為220v,這樣可以帶三角形電機嗎?
    詢問富士技術說380V變頻器可以調頻調壓,但峰值電壓不變,峰刺電壓很高并擔心電機的耐壓值不夠,不能使用。明白的可以解釋下!
yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 433 點
下載積分: 23082 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2024-12-27
查看yushli2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-23 18:02
使用變頻器時電機接法都是三角形。