liuhong
自學的路上無比辛酸!
級別: 探索解密
|
前陣子試過,重裝GX后解決,我用的是USB轉232數據線 |
---|---|
|
bgqing
級別: 探索解密
|
看一下你的設備管理器中的設備端口有沒有,和你的通訊口是不是設置 一樣 |
---|---|
|
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
|
1、線有問題 2、設置有問題 |
---|---|
|
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄
|
1,把USB-232的轉換頭插在電腦上, 2,檢查設備管理器中的設備端口有沒有COM* 3, 端口設置是否正確 |
|
---|---|---|
|
changleo
級別: 探索解密
|
0180840b的錯誤是代表GX無法讀到PLC的回應,其情況如下: 1.NB到PLC間的傳輸線沒有插好. 2.NB到PLC間的傳輸線已損壞,其最有可能的是RS232_To_RS422的Converter壞掉(我自己就遇到 過). 3.PLC的傳輸參數沒有設定好,建議你開啟你的PLC程式(使用GX),點選[OnLine]-->[Transfer Setup],若 [Transfer Setup]反白無法點選請先將所開啟的各Monitor(監看)畫面全部關閉就可點選.在 Transfer Setup的畫面中點選Serial USB查看內容是否點在RS-232C,COM port是否選在NB連接 PLC的COM port,Transmission speed是否選在9.6Kbps.在點選PLC Module查看內容中的 Via Mac/MTA Transpaent mode是否有打勾,若沒有請點選打勾再按OK. |
---|---|
|
廈門鷺客
級別: 略有小成
|
要看你電腦什么系統,是不是用USB內置端口?什么樣的數據線,多方面的問題!可以聯系我279838397@qq.com |
---|---|
|
lefan983
級別: 正式會員
|
在編程界面里,左下角連接目標哪里按一下,然后正確選擇好USB或COM口試試 |
---|---|
|