要求如下:
加熱爐主要檢測顯示與控制項目
1.溫度檢測項目
均熱段、加熱段、預熱段三點爐溫檢測、顯示記錄
發生爐煤氣總管溫度檢測、顯示
換熱器前后溫度檢測、顯示
2.壓力測量項目
發生爐煤氣總管壓力檢測、顯示
助燃空氣總管壓力檢測、顯示
爐壓檢測、顯示記錄
3.安全報警項目  
三段爐溫超溫報警
換熱器溫度超溫報警
爐膛壓力過高、過低報警
助燃風機總管壓力低報警
4.風機變頻控制

數    量:1臺
風機型號:9-19No12.5D
全    壓:9123~8211Pa
流    量:21383-30187 m3/h
電    機:Y315S-4
轉    速:1450r/min
電    壓:380V
功    率:110kW

wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2024-12-16
查看wushuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-27 21:55
1、變頻器132KW或者160KW(臺灣或者合資)。
   變頻器:就要3萬多。
   總開關:2--3千
   電柜柜體定做:3--5千
2、壓力與溫度有顯示,超限報警,記錄查看。
    就要有壓力傳感器、熱電偶、AD模塊、DA模塊、PLC、觸摸屏:至少6000
3、現場安裝
   110KW的主電纜要用50~70平方的,30米長度計至少5000
4、出方案,調試,差旅費全部自己的,現場在外地。
   至少20000  
5、制作電柜,現場安裝
   請幫工至少6工時:至少1500
6、并且保修1年。
   至少總造價的10%
綜上所述:個人意見8--10W是合適。