圖片:
溫度探頭的檢驗合格證如圖,現場打開接線盒有正負兩個端子,說它是熱電阻吧,只有兩根線,而且產品名稱是熱電偶,說它是熱電偶吧,分度號是PT100,這個東東到底是什么類型的探頭
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-16 10:27
引用
引用第1樓seallyzoom于2014-09-16 08:08發表的  :
合格證已經說得很明白了,是PT類熱電偶,而熱電偶實際也是一種熱電阻

PT100 的意思是:以鉑(Pt)為材料做的電阻式溫度傳感器,在0°時電阻是100歐姆。采用三線式接法可消除引線線路電阻帶來的測量誤差。
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-16 10:42
引用
引用樓主foxplc于2014-09-16 08:06發表的 熱電阻還是熱電偶 :
溫度探頭的檢驗合格證如圖,現場打開接線盒有正負兩個端子,說它是熱電阻吧,只有兩根線,而且產品名稱是熱電偶,說它是熱電偶吧,分度號是PT100,這個東東到底是什么類型的探頭

把探頭的兩根線接入數字式儀表用來顯示溫度,如果按熱電阻接線,分度號設為PT100,顯示溫度是實際溫度的2倍,

如果按熱電偶接線,分度號設為K,顯示溫度和實際相符。但是K型熱電偶的溫度范圍有0~1300,,該產品的合格證上的測量范圍是0~450,

真不知溫度超出常溫后,顯示的到底準確不?
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-16 19:10
引用
引用第7樓eledesigner于2014-09-16 13:55發表的  :
用萬用表量一下不就完了,多簡單的事啊。

冒昧的問一下,具體怎么量?