whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-12 11:55
  歐姆龍cp1l采用高速計數比較登陸進行高速計數器0軟件復位 設置8000個脈沖 比較一致后啟動中斷程序使計數復位為0  然后又重新計數到8000后又復位計數器0 這個程序正確嗎   我寫入PLC后發現第一次能復位到0 接著轉動編碼器到8000就不能復位了 發現A531.00 處于置位狀態 應該采用什么方法使A531.00復位呢
[ 此帖被whshtj在2014-09-14 09:27重新編輯 ]
附件: 1.rar (2 K) 下載次數:41
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zjq119665834
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 520 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-04-26
最后登錄: 2020-04-25
查看zjq119665834的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-10 11:04
A531.00置位復位高速計數器,復位后要斷開A531.00的條件才能進行第二次復位,并不是A531.00為ON都是復位狀態。