控制要求:2臺電機加裝2個編碼器(360線)由變頻器驅動,用PLC計算,實現兩電機角度跟隨控制。(即2電機,1臺為主機,1臺為輔機,輔機跟隨主機做角度同步)
注:電機啟動后是一個方向連續運轉,允許有跟隨偏差,但不允許偏差累積!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我現在思路是:設主機當前高速計數值為C1,輔機當前高速計數值為C2;
開機時,2電機分別先尋找原點(即找Z相)后,C1、C2清零。
計算偏差值D0=C1-C2,然后用D0值經過PID運算后,控制輔機的運行頻率。
我現在的問題是當主機的Z相到來時,是只對C1清零,還是要對C1、C2都清零?要是只對C1清零,那偏差值D0就會有發生突變。
當輔機的Z相到來時,又要對哪個清零??
還有如果PID調節過快,輔機快于主機,D0就小于0,又要怎么處理呢?
另外我想尋求有沒有更好的算法來實現呢? 我以前有看到過在原點時計數值不是0,而是180。這樣能實現嗎?求算法思路。
[ 此帖被caif02在2014-09-10 20:36重新編輯 ]