gisd2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 32640 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2024-11-07
查看gisd2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-06 17:39
        最近公司有臺機組需要安裝,電控部分有四個低壓柜子,對應四個操作臺,;柜子里有PLC,低壓變頻器,小型繼電器,接觸器,操作臺就只有按鈕開關,指示燈,HMI;控制部分負載是液壓電磁換向閥線圈(DC24V,60W),小型繼電器線圈,接觸器線圈,它們彼此分布的距離是20米左右,現在做的工作就是用控制線把這個控制系統聯系起來,進行整體調試!那銅芯控制電纜該選擇多大平方,要考慮哪些因素?
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 10117 點
下載積分: 1351 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-07
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-08 09:39
這個問題看似很簡單,具體操作就靠經驗了,本人在設備廠做過設計,嚴格的說是有據可尋的,那就是 國標,但是你的問題是隨意性很強,要考慮的是   負載和機械強度,我的建議是  0.75  或者1平方的就可以了,如果是國標的話 應該是1.5平方的
永遠年輕