樓主  發表于: 2014-09-06 17:39
        最近公司有臺機組需要安裝,電控部分有四個低壓柜子,對應四個操作臺,;柜子里有PLC,低壓變頻器,小型繼電器,接觸器,操作臺就只有按鈕開關,指示燈,HMI;控制部分負載是液壓電磁換向閥線圈(DC24V,60W),小型繼電器線圈,接觸器線圈,它們彼此分布的距離是20米左右,現在做的工作就是用控制線把這個控制系統聯系起來,進行整體調試!那銅芯控制電纜該選擇多大平方,要考慮哪些因素?
gisd2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 32640 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2024-11-07
查看gisd2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-06 19:07
那0.5平方行不?為什么
gisd2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 32640 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2024-11-07
查看gisd2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-06 21:40
我參考了相關資料,類似的控制系統,國營企業的圖紙是用1.5平方,大點規模的私有企業用1.0平方,接私活做的個體戶用0.5或0.75平方,隨意性還真大,沒什么標準嗎?
gisd2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 32640 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2024-11-07
查看gisd2012的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-06 22:24
開關量控制,用0.5平方,要是距離遠的,是不是壓降有點大呢
gisd2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 32640 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2024-11-07
查看gisd2012的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-07 21:27
引用
引用第12樓xiexonghui于2014-09-07 20:44發表的  :
如果線槽夠?qū),不計較成本,用1.5又何妨,現在非標的線太多,0.5的線經不起折騰。0.75以上最好。1平方5A配置,一倆個電箱,線用大一點,多花不了幾個錢

  說的有點道理哦!
gisd2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 32640 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2024-11-07
查看gisd2012的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-09 09:13
gisd2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 32640 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2024-11-07
查看gisd2012的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-09 17:08
我也贊同樓上的說法