級別: 工控俠客
|
最近公司有臺機組需要安裝,電控部分有四個低壓柜子,對應四個操作臺,;柜子里有PLC,低壓變頻器,小型繼電器,接觸器,操作臺就只有按鈕開關,指示燈,HMI;控制部分負載是液壓電磁換向閥線圈(DC24V,60W),小型繼電器線圈,接觸器線圈,它們彼此分布的距離是20米左右,現在做的工作就是用控制線把這個控制系統聯系起來,進行整體調試!那銅芯控制電纜該選擇多大平方,要考慮哪些因素? |
---|---|
|
gisd2012
級別: 工控俠客
|
我參考了相關資料,類似的控制系統,國營企業的圖紙是用1.5平方,大點規模的私有企業用1.0平方,接私活做的個體戶用0.5或0.75平方,隨意性還真大,沒什么標準嗎? |
---|---|
|
gisd2012
級別: 工控俠客
|
開關量控制,用0.5平方,要是距離遠的,是不是壓降有點大呢 |
---|---|
|