gisd2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 56 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 32640 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2024-11-07
查看gisd2012的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2014-09-06 17:39
        最近公司有臺機組需要安裝,電控部分有四個低壓柜子,對應四個操作臺,;柜子里有PLC,低壓變頻器,小型繼電器,接觸器,操作臺就只有按鈕開關,指示燈,HMI;控制部分負載是液壓電磁換向閥線圈(DC24V,60W),小型繼電器線圈,接觸器線圈,它們彼此分布的距離是20米左右,現在做的工作就是用控制線把這個控制系統聯系起來,進行整體調試!那銅芯控制電纜該選擇多大平方,要考慮哪些因素?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-09-06 22:03
如果是單純的開關信號控制的話0.5的線足可以。那些輸出端控制電磁閥的線要用1.0的線。
有些德國,日本進口的設備都是這樣配線的。