cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-10-20
查看cwxok的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-04 16:40


  
型號:DVP48EH00T3
故障: DDRVI指令 控制Y6 Y7 時(Y6脈沖,Y7方向),頻率不能指定3K附近,其它頻段可以!上圖!
頻率為3K時,不正常Y6不輸出,Y7有輸出(Y6脈沖,Y7方向,第1張圖就是程式和PLC Y點 不正常時)  頻率為4K時Y6,Y7輸出正常(第2張圖,正常工作的程式和Y點燈)
圖中指令只有一條,DDRVI K999999  D0 Y6 Y7   (分別給D0寫K3000,和K4000來測試)下一條就是END(PLC初始化過),現在客戶要交機,人為屏蔽頻率2900-3100的頻率,強置不讓客戶輸入此頻段,可正常工作,但心里總是不爽!
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:22重新編輯 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-05 11:40
引用
引用第1樓cwxok于2014-09-04 16:55發表的  :
B2伺服,參數設為P1-00 :0122 P1-44  32  P1-45 1    接線圖!
[attachment=125549]
手冊上45腳沒找到,實際只有44腳,PLC COM 跟伺服電源COM接在一起
故障現象:頻率為80-90K時 速度為962轉無明顯變化, 頻率給100K時,降到610轉,給150K 直接不轉了!
討論下!

B2的公共端是14號腳,你用的估計是AB系列的說明書……