各位大神,首先啟動步進電機,怎么樣讓光電開關感應到,步進電機不停,再走一小段固定距離才停止
有精度要求,小弟不勝感激
jxycomliu1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1997 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-02 13:56
引用
引用第5樓john42tw于2014-09-02 13:01發表的 :

既然用步進電機,為何還要光電開關控制距離?
直接脈波控制。


因為電機拖動的是一條很長的絲帶,中間分成許多小段,每一小段的距離有點不一樣,可能會相差幾個MM
jxycomliu1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1997 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-02 14:00
引用
引用第6樓xie20110506于2014-09-02 13:49發表的  :
1:可以用兩個光電,第一個做減速點,感應到這個點時以小脈沖頻率運行,到第2個點時停止。
2:用一個光電開關,但擋塊加長,用上升沿做減速點,下降沿做定位點


這恐怕不行的,沒有位置在停的位置裝光電開關,只能在停的位置前一點裝感應開關
況且如果能在停的位置裝感應,那這就不是問題
[ 此帖被jxycomliu1在2014-09-02 14:09重新編輯 ]
jxycomliu1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1997 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-02 14:03
引用
引用第2樓達芬奇手機于2014-09-02 12:30發表的  :
簡單點的延時控制可不可以達到你要的精度呢?

肯定不行的....
jxycomliu1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1997 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-04 09:03
引用
引用第16樓suk于2014-09-03 17:16發表的  :
用什么PLC,應該很好處理的啊。

三菱1N系列PLC,不能用dvit指令
jxycomliu1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1997 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-04 09:06
引用
引用第14樓靜芳于2014-09-03 11:10發表的  :
檢測到了再發固定脈沖不就行了?

問題是發不了固定脈沖,因為有掃描周期的延遲,每次的脈沖數可能不一樣