suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-01 21:18
圖片:
大家晚上好,我有3只5KW的380V加熱棒,請問下用哪種方式接線會比較合適些(如圖所示)。用第1種電流小,但加熱慢。第2種電流大,加熱快。

另外第2種和第3種接線方式是否完全一樣。請大家指教下。謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-02 11:10
加熱器額定電壓是380V只能連接第3種連接方式。第2種連接方式不理解。
第一種連接方式是欠電壓運行方式。