松下A5 伺服絕對值定位控制往返幾次后位置變了請問什么原因
zm43196321
這是個傳說
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 267 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2024-11-24
查看zm43196321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-29 09:40
你先看下A5 驅動器的 指令脈沖總和  如果是絕對值定位的話  每一個位置  指令脈沖數據顯示出來的值是一定的  不會有1個脈沖的偏差 如果有偏差就是 驅動器收到的脈沖有問題
用雙膠屏蔽線接控制接頭  走線時避開高壓線,  控制接頭的 13 17  25 接到0V  濾波器全面接到地 就是不要固定在烤漆的板上  程序上控制方式盡量用雙脈沖, 如果收到的脈沖1個都沒有差  那就是驅動器到馬達 有問題 找廠家 即可解決?  希望能幫到你