我們公司買了一臺新時達的變頻器,今天去試機的時候,我按照廠家他們提供的參數,由于特殊原因將三相380V輸出改成了三相220V,但是我用萬用表測量的時候卻發(fā)現15Hz的時候電壓達到了280多,我就是問一下有沒其他變頻器的廠家有這樣的參數設置的?真的是第一次見,但是他們變頻器內部監(jiān)控電壓顯示的數值只有幾十伏,為什么測量的和變頻器的內部數值會有那么大的變化呢。
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 325 個
工控威望: 483 點
下載積分: 61965 分
在線時間: 822(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2024-12-26
查看bztongyong的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-08-27 08:06
你用的是數字式的萬用表吧,在測量變頻器輸出端的電壓時,應該用指針式的萬用表測量比較靠譜。