我們公司買了一臺新時達的變頻器,今天去試機的時候,我按照廠家他們提供的參數,由于特殊原因將三?80V輸出改成了三相220V,但是我用萬用表測量的時候卻發現15Hz的時候電壓達到了280多,我就是問一下有沒其他變頻器的廠家有這樣的參數設置的?真的是第一次見,但是他們變頻器內部監控電壓顯示的數值只有幾十伏,為什么測量的和變頻器的內部數值會有那么大的變化呢。
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-10-29
查看四海明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-26 21:38
萬用表好像只能測量45HZ以上正弦波交流電  變頻器輸出的電不完全是正弦波,好像是PWM波形 和載波信號 除非你萬用表功能非常強悍 不然測量出來的電壓是不對的 因為頻率變化 電壓也會變化,不對之處多多見諒