xiaomei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 127 點
下載積分: 629 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2014-09-30
查看xiaomei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-26 10:48
求助各位高手:組態王與三菱PLC通訊時,做一個簡單指令
LDP M8013
DINC D200
在PLC監控時數據時數據遞增1開始增加
用組態王軟件監控時數據以2開始增加 從0到2 在到4 再到6.。。。。 看不到逐次遞增1,
波特率19200我已經測試過,跟9600的速度一樣
我是RS485 通訊的

求解決方法。。。
xiaomei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 127 點
下載積分: 629 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2014-09-30
查看xiaomei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-26 14:59
已經解決。。。。。謝謝樓上回答的朋友