476851369
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 124 點
下載積分: 711 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-11-06
最后登錄: 2018-04-11
查看476851369的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-23 00:11
WINCC通過意外網連接了多臺完全一樣的PLC,PLC一起所控制系統之間相互獨立,每臺PLC的I/O點完全一樣,怎樣用一個畫面去選擇性的監控一臺PLC的內容。比如說1#plc地址 192.168.0.11            2#plc地址 192.168.0.12   3#地址192.168.0.13等等   每臺PLC定義的 I0.0都一樣,如何用一個I/O域來選擇性的監控一臺PLC的I0.0  。比如說 做個按鈕,點擊1#按鈕  此I/O域對應1#PLC的變量I0.0,點擊2#按鈕,此I/O域對應2#PLC變量I0.0
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2599 分
在線時間: 9497(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-23 08:19
4個按鈕分別給一個變量賦值,IO域鏈接一個中間變量,然后再IO域的事件腳本中使用Switch來讀取。

例如: switch(num)
          case 1:  中間變量=gettag(1號變量);
                         break;
          case 2:  中間變量=gettag(2號變量);
                         break;
           case 3: 中間變量= gettag(3號變量);
                         break;
            case 4:  中間變量=gettag(4號變量);
                         break;