ajd186
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 今天在試機的時候差點出事故。我們公司以前是在外面找的編程員。之前給了他一個plc叫他編個程序,他沒有編。后面找了幾次才把那個plc拿了回來。我沒有看里面有什么,接好線上電準備灌程序試機。結果一上電什么都沒有動,所有的輸出點全都不停的on--off,嚇得我心都要蹦出來了。萬幸沒有傷到人,沒有損壞東西。后來拔掉繼電器上電讀出如下程序。這人太他媽的缺德了! |
---|---|
|
zrsheng
級別: 略有小成
![]() |
這程序也許只是他用來測試輸出點好壞的,只是后來沒編程序,所以也沒有清除掉。 |
---|---|
|
zrsheng
級別: 略有小成
![]() |
不對人,只對事。 我們來分析一下,這個程序也太“菜”了, ld m8000 dmov k65535 k4y0 人家用的是永宏的plc,這個三菱的程序根本沒用, 還有這程序只要一運行輸出點就一直處于接通狀態,測試輸出點好壞看他有輸出就行的嗎?假如某個點已經燒掉了,一直接通,這個程序能測試出來嗎? [ 此帖被zrsheng在2014-08-22 21:33重新編輯 ] |
---|---|
|