ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 848 點
下載積分: 35337 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-10-20
查看ajd186的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-21 21:17
圖片:
圖片:
今天在試機的時候差點出事故。我們公司以前是在外面找的編程員。之前給了他一個plc叫他編個程序,他沒有編。后面找了幾次才把那個plc拿了回來。我沒有看里面有什么,接好線上電準備灌程序試機。結果一上電什么都沒有動,所有的輸出點全都不停的on--off,嚇得我心都要蹦出來了。萬幸沒有傷到人,沒有損壞東西。后來拔掉繼電器上電讀出如下程序。這人太他媽的缺德了!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-22 07:45
這個不能怪別人呀樓主,是你自己沒有考慮周全呀
就是一臺全新PLC換到機器上你也要把它切換到編程模式啊,這樣做就是防止萬一.............