卡修。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 110 點
下載積分: 973 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2014-10-12
查看卡修。的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-21 11:41
圖片:
通訊PG/PC接口用的是PC Adaper(PPI),刷新后可以顯示通訊,雙擊plc會有提示plc消息,有錯誤為存在I/O錯誤。我的cpu為226訂貨號為216-2BD23-0XB0,后面接了通訊cp243-1,別的沒接,I/O口錯誤和沒接輸入輸出有關系嗎?謝謝工友朋友回答。
[ 此帖被卡修。在2014-08-22 14:57重新編輯 ]
卡修。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 110 點
下載積分: 973 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2014-10-12
查看卡修。的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-21 11:57
不是吧 新買的設備啊
卡修。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 110 點
下載積分: 973 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2014-10-12
查看卡修。的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-22 09:12
什么庫呢?、去哪里更新呢?我用的是提供商給我的STEP-7光盤。
卡修。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 110 點
下載積分: 973 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2014-10-12
查看卡修。的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-22 15:03
我找到答案啦,謝謝大家了,通訊不上是電纜的問題,西門子對電纜要求很苛刻,山寨的容易出現問題,I/O錯誤是連接了cp243-1導致的,具體原因不明。