樓主  發表于: 2014-08-19 16:35
最近做一個項目用到QD70P8定位模塊,一個步進電機使用的速度控制,由于擔心模塊當前進給值(Md.1)溢出,所以在當前進給值達到一定值前要清零,請問如何實現這一功能?手冊看的不是很明白,希望各位指點指點!

截圖是QD75模塊更改當前值的方法,在QD70手冊上沒有看到這一步驟

木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-19 17:21
引用
引用第1樓ymmfa于2014-08-19 17:05發表的  :
我翻了一下手冊,好象是可以的:

[attachment=124875]
[attachment=124876]  

謝謝管理員!
手冊上的更改方法是在定位數據的控制方式里面選擇5:更改當前值,但是我需要步進電機有變速的功能,而變速功能只能選擇速度控制,這就有沖突了



  
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-20 08:06
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-20 10:07
電話咨詢三菱客服解決此問題只需將S/W行程限位上限值和S/W行程限位下限值設置成一樣即可,至于可不可行還需以實際驗證為準!不知各位是否有別的方法

木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-20 10:36
碰到水貨客服了,S/W行程限位上限值和S/W行程限位下限值設置成一樣會報錯