jnrdwjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 601 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2014-08-17
查看jnrdwjw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-17 17:44
一臺富士變頻器FRN0.75EIS-4C外接電位器控制頻率,中間繼電器控制啟停、變頻,帶動電機0.37KW,無規律出現運轉中的停頓,顯示頻率也變0,幾秒后自己恢復,線路連接沒發現問題,這是腫么了。暈啊----!哪位大俠有高見!跪求指點!
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-27 19:15
富士e1s的可以監看其端子 跟保護狀態  變頻器電子電驛設定多少  您的變頻器比電機大一倍 如果是設定負載問題電機早燒了  中間繼電器問題多點  因為我遇過山載版的 跑了兩三次
給您參考