873843
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 581 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2021-06-17
查看873843的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-15 10:08
用MODBUS的話是否可行
以前我做MODBUS通訊變頻器也就3臺  寫入讀取用T的時間脈沖  
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 21:37
用西門子300系列的PLC用DP通信、就是國際的總線控制PROFIBUS -DP可以控制、方便、接線簡單、就兩跟線、傳輸速率9.8至12M,速率高、傳輸距離就縮短,你有25臺變頻器控制、建議用PROFIBUS -DP控制、程序簡單、接線少、抗干擾好、
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-18 08:40
15樓  發表于: 昨天 只看該作者 | 小 中 大  

引用
引用第14樓sz518104于2014-08-17 21:37發表的  :
用西門子300系列的PLC用DP通信、就是國際的總線控制PROFIBUS -DP可以控制、方便、接線簡單、就兩跟線、傳輸速率9.8至12M,速率高、傳輸距離就縮短,你有25臺變頻器控制、建議用PROFIBUS -DP控制、程序簡單、接線少、抗干擾好、

用dp非常貴的,光plc的dp模塊就1w了,何況25臺變頻器都要加dp卡,估計成本上升2-3w了
  西門子PLC帶DP接口的PLC才6000塊左右、變頻器DP通信模塊才1000塊左右、數量多的話應該價格還可以優惠,在說DP通信做出來的工程效率明顯、如果公司老板做工程,建議采用DP通信、自己可以學習一下國際總線PROFIBUS -DP做工程案例,自己可以學到很多東西、就國際總線PROFIBUS -DP能夠用好的話,那說明你的技術真的不錯。