873843
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 581 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2021-06-17
查看873843的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-15 10:08
用MODBUS的話是否可行
以前我做MODBUS通訊變頻器也就3臺  寫入讀取用T的時間脈沖  
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-15 11:19
可以加一個485db,用專用通訊指令
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-16 20:00
是呀ADP模塊專用協議,支持16臺三菱變頻器,使用485DB支持32臺,
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-17 22:11
引用
引用第14樓sz518104于2014-08-17 21:37發表的  :
用西門子300系列的PLC用DP通信、就是國際的總線控制PROFIBUS -DP可以控制、方便、接線簡單、就兩跟線、傳輸速率9.8至12M,速率高、傳輸距離就縮短,你有25臺變頻器控制、建議用PROFIBUS -DP控制、程序簡單、接線少、抗干擾好、

用dp非常貴的,光plc的dp模塊就1w了,何況25臺變頻器都要加dp卡,估計成本上升2-3w了
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-17 22:13
11樓說的對,用人機好點,我做過人機和溫控器通信,20臺溫控器,還可以
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-19 07:49
如果用DP的話,plc和變頻器都選西門子就可以了,鳥槍換大炮了