樓主  發表于: 2014-08-14 21:53
我在使用FX3G-60MT/ES-A時,發現一個問題:PLC的電源是交流220V的,輸入、輸出是外部直流24V提供,但是當我把PLC的交流220V電源斷開,保持輸入輸出的外部直流24V供應時,PLC的POW指示燈、RUN指示燈都顯示正常,也無報警,并且輸入、輸出的指示燈也像正常供電時一樣顯示;當我把外部直流24V斷開,保持PLC的交流220V電源時,同樣出現上述一樣的現象(PLC的POW指示燈、RUN指示燈都顯示正常,也無報警,并且輸入、輸出的指示燈也像正常供電時一樣顯示)。我不知道是什么原因,安常理應該是我斷了220V電源,PLC就該斷電無任何指示燈亮;我斷了24V,PLC輸入輸出就該無輸入輸出指示才是,請指教,我第一次使用FX3G。順便說我的接線時正確的,我確定。請高手指教,謝謝
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-15 20:28
引用
引用第4樓zhuzhaoyang于2014-08-15 20:04發表的  :
開機有十幾天了,沒有異常,在PLC的輸出側分別有一個24V端子和0V端子,這兩個端子在PLC通電后是不是有24V輸出?在PLC通電后我用萬用表測過沒有電壓,所以我將開關電源輸出的24V接到plc的24V端子上了,是不是這個緣故?


你把外置的開關電源的+24V接到PLC的+24V了,是這樣吧?祝賀你,如果你真是這樣接的,現在PLC的內部電源應該損壞了。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。