樓主  發表于: 2014-08-10 10:00
我打算用1只3P微型斷路器和一只接觸器組成的主電路同時控制24只0.5KW 220V的電熱絲。每相控制8只電熱絲

,接觸器下出線,分別接到打有10個孔的銅排上。另外再做一個零線排打26只孔。24只電熱絲接線時,就直接

接到銅排上。請問3相額定電流該怎么計算,該配多大的微型斷路器?
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-11 16:15
引用
引用第1樓小小蝸牛于2014-08-10 13:22發表的  :
每相電流=8×500÷220≈18.2A,配30A微型斷路器

一個1P的斷路器就搞定了哦,經濟實惠.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-11 16:19
樓主按照三相接法的話每相電流19A 配個3P25A的斷路器足以.零線在沒有加熱管斷開的情況下電流基本為零,但零線存在還是有很大必要性地.