黃毅2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 84638 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2014-02-07
最后登錄: 2024-08-12
查看黃毅2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-01 20:48
      剛來一家新單位做電氣設計,我把電流互感器二次側一端接地,所有的人都說我錯了,不用接地,要我直接接到電流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次側產生高壓,沒一個支持我的,我真想說:你們全部都錯了。!

       各位老師傅,到底要不要接地呢??
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3256 個
工控威望: 7922 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 12659(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-12-26
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-01 21:50
我只能說,有些東西不要忙下結論,有時候別人說的可能自有他的道理,這時應該,小心求證下。知己知彼后,再說服也不遲。