黃毅2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 84638 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2014-02-07
最后登錄: 2024-08-12
查看黃毅2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-01 20:48
      剛來一家新單位做電氣設計,我把電流互感器二次側一端接地,所有的人都說我錯了,不用接地,要我直接接到電流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次側產生高壓,沒一個支持我的,我真想說:你們全部都錯了。。

       各位老師傅,到底要不要接地呢??
飄揚の孤月
學習工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 2570 點
下載積分: 13590 分
在線時間: 357(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2024-10-29
查看飄揚の孤月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-03 21:28
可以不接地 我的意思把電流互感器二次兩個接線點接在電流表上面
[ 此帖被飄揚の孤月在2014-08-03 21:38重新編輯 ]