我公司新建廠房,現在有個問題。在變壓器房有個總開關,車間有個總開關,為什么總是跳變壓器房的空氣開關,而車間電柜的開關不調呢?哪位大俠幫助解決!
David
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-07-31 22:04
如果總開關和車間開關型號容量都是一樣的;那么肯定先跳總開關;