male_st
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 134 點
下載積分: 531 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-02-27
最后登錄: 2024-01-17
查看male_st的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-29 17:31
三菱變頻器加了FR-A7NS選件板后,運動控制CPU如何控制它,有沒有樣例參考下,資料鏈接也可以,謝謝!。
melse-fa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 131 點
下載積分: 946 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-03-15
最后登錄: 2020-07-07
查看melse-fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-02 22:21
你要是當伺服用的話,還需要三菱的FR-A7AP模塊,這是用于行程閉環的編碼器反饋用的,然后把變頻器的參數設置一下,當伺服用。讓后就可以當伺服來使用了,在這里強調下你的編碼器的反饋,就是編碼器的分辨率問題,肯定和三菱的伺服編碼器的分辨率不一樣,所以在你創建程序時候注意電子齒輪比,就是每轉的位移量。