小弟是初學者,求高手幫忙轉下下面的2張歐姆龍PLC梯形圖,在線等,求求好心人幫忙下啦
第1個圖:
其中TCMP(85) 是OMRON 公司的COM1 型PLC 的表比較指令,當繼電器00000 由OFF 變?br />ON 時,將第一操作數(如DM0002) 中數據與第二操作數(如DM0010) 開始的連續16 個通道中的數
據進行比較,若第一操作數中的數據與某一通道中的數據相同,則第三操作數(如030) 中相應位置
“1”,否則置“0”,在我們的設計中,第二操作數只用到5 個(輸入模糊論域元素- 2~2) ,而對于TCMP
第二操作數中用不到的通道也要賦以與其它通道不同的值,以保證程序正確執行.
DM0100~DM0124 中按順序存放著模糊控制查詢表中的控制結果,我們將DM0002 與DM0003
中數據分別與輸入論域中的元素(DM0010 ~DM0014 中的數據) 相比較. 根據比較結果,由030
與035 位的狀態查詢輸出量,將其送入中間單元DM1000 ,以備輸出使用.
第2個圖:
圖4 中, DM0003 的值屬于{ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 }DM0002 的值屬于{0 ,1 ,2 ,3 ,4}.
其中MOV 3 DM0031 DM1000 是間接尋址指令,它將DM0031 的內容(即通過計算得到的控制
量的地址) 作為被傳遞單元的地址,將這個地址指定單元的內容( 即控制量) , 傳遞給中間單元DM1000.
[ 此貼被kanxingtao在2008-06-04 19:59重新編輯 ]